北京消防检测公司

专业消防设施检测,电气防火检测
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2020-04-13 16:59:01

北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求

​《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.4 条规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。

一、喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该是指的是室内消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外),说明他们不是并列的关系。

二、室内消火栓系统启泵方式与以前有所变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水带、水枪连接手动,防止非专业人员开启消火栓发现有水,而不知道要按启泵按钮向信号控制室报警,可能把水箱水用完,造成后期断水,本条主要是增加系统的可靠性。

室内消火栓系统启泵方式主要有两种形式:

1、.当屋顶高位消防水箱的高度满足室内消火栓*不利点流量、压力要求时、不设稳压泵,优先由设置在高位消防水箱出水管上的流量开关发出自动启泵信号,可以**时间启动消防水泵,正常情况应该这样设计;或者待水箱水基本用完,消防干管泄压,由设置在消防水泵出水干管上的低压压力开关发出自动启泵信号,通常不提倡这样设计,消防水泵启动存在滞后性,对于大型管网可能造成断水。

2、.当屋顶高位消防水箱设置的高度不满足室内消火栓*不利点的流量、压力要求时,应设置稳压泵,由于稳压泵补压时也从水箱抽水,且其启闭方式为自设压力开关,此时消防主泵如果采用流量开关则消防主泵和稳压泵可能同时启动,不符合稳压泵和主泵依序启动的目的,因此应选择由消防主泵出水管上的低压压力开关发出自动启泵信号,压力值应和稳压泵压力形成递减阶梯,依据规范要求为0.07~0.1MPa。


北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求