北京电消检对消防泵的启动连锁及联动分析
作者:北京亿杰消防工程有限公司 添加时间:2020-04-13 16:58:59
北京
电消检对消防泵的启动连锁及联动分析
首先,用大白话解释一下连锁、联动。所谓的连锁,就是完成一件事情(比如启动消防泵)这件事,不需要(或不经过)消防联动控制器,是靠消防系统自身完成的,无需消防联动控制器参与。比如,排烟风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀动作信号,就可以直接关闭排烟风机。所谓的联动就是由消防联动控制器接收到2路独立的信号后,经判断符合设定的逻辑,然后发出执行下一步操作的信号。
比如湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统的压力开关动作后,压力开关的动作信号通过传输线路直接传输到消防泵控制柜,消防泵控制柜接收到压力开关的信号后启动消防水泵,这就是连锁。操心的人类在想:失火是大事,万一这个压力开关到消防水泵控制柜的线路出现问题,比如线路断了等等情况,压力开关的信号传不到消防水泵控制柜,这可怎么办?不行!灭火要紧,要弄些启动消防泵的备份方式。方式一,弄个消防联动控制器,控制器接收到符合设定逻辑的信号后经过模块,将信号传给水泵控制柜,这样也能启泵;方式二,人类在想,机器这东西也不可靠,还的再想办法。聪明的人类采取了将消防水泵控制柜启、停按钮用硬拉线的方式连到消防控制室的手动控制盘上,发生火灾时值班人员也可在手动控制盘上操作启动消防泵。因为是硬拉线,所以压力开关坏了也好、消防联动控制器处于手动状态也罢,无所谓,我都能启动。方式三,发生火情,工作人员在水泵房,按一下消防水泵控制柜上的启动按钮,也可启动消防泵。方式四。按道理说,启泵的方式已经好几种了,足以启动消防泵了,但担心的人类又在想,万一前面那几种方式启动不了消防泵,怎么办?聪明的人类还想出了一个启动消防泵的终极方式——机械应急启动。只要有电,具有管理权限的工作人员打开柜门,操作就能启动消防泵。担心的人类终于解决了启泵的问题。