  主要要求:

  消防水力湿式报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。

  消防水力湿式报警阀和控制阀阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。

  水力警铃铃锤应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。

  消防水力湿式报警阀施工应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏。

  消防水力湿式报警阀施工应在供水管网试压、冲洗合格后进行。消防水力湿式报警阀施工时应先施工水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。

  消防水力湿式报警阀施工位置应符合设计要求;当设计无要求时,消防水力湿式报警阀组应施工在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙距离不应小于0.5m;正面与墙距离不应小于1.2m;消防水力湿式报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m

  消防水力湿式报警阀组室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道要求。

  压力表应在消防水力湿式报警阀上便于观测的位置。排水管和试验阀应施工在便于操作位置。

  消防水力湿式报警阀施工应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

  应使消防水力湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。

  报警水流通路上的过滤器应在延迟器前,且便于排渣操作的位置。