作者:北京亿杰消防工程有限公司 添加时间:2021-11-29 14:19:08
仓库一般都会堆放一些杂物,仓库消防水炮如何维护与保养?
一、消防水炮现场设备的检测及维护
1、消防水炮应在使用压力范围内使用。工作压力在每个产品的铭牌会有标识。
2、消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于良好的使用状态。粉尘较大的场所,*好每季度或每月进行一次粉尘的清洁处理,尤其是探测及定位传感器部位,并做好登记。
3、每周或半月对所有消防炮进行现场手动检测,使用手动控制盘或智能区控箱对每台水炮进行控制,旋转机构是否灵活可靠,能否手动开阀关阀(反馈信号是否正常),手动启泵停泵等基本操作是否正常;条件允许的情况下,可以现场操作喷水(手动),是否能达到*远保护半径。
4、每月或每季度检测消防炮自动及联动功能是否正常:将1A级别的火试验模型放置在灭火装置的*大保护半径内任一点,在火试验模型预燃阶段应使系统处于非跟踪定位状态。预燃结束,恢复灭火装置的跟踪定位状态进行自动定位灭火。喷射型3分钟内应扑灭1A灭火级别,喷洒型6分钟内扑灭1A灭火级别。在实际检测的环节中,一般不具备**规范的1A实验火标准,那么可点燃纸张能启动消防炮即可,如果现场不具备喷水条件,可将电磁阀开启状态改为手动,通过简易的实验火,看水炮是否可以正常探测、定位、报警,如以上功能均可自动实现,那么再在末端处检测管网压力是否达标。检测结果做好登记,有异常及时和厂家售后服务取得联系。
二、消防水炮控制中心部分检测及维护
1、消防水炮控制主机应确保正常供电220V,50HZ。
2、每日巡检消防水炮控制主机面板灯、显示屏、开关按钮、手自动切换钥匙等是否正常,显示屏有无故障显示。
3、消防主电源和备用电源之间的切换是否正常。检查方式是在自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用电源的投入及指示灯显示;手动控制方式下,先切断消防主电源,再闭合消防备用电源,观察消防备用电源的投入运行及指示灯显示情况;每季度应对备用电源进行1-2次充放电试验,进行1-3次主、备电切换试验。各项检测完毕后,必须使主机复位,进入正常监控工作状态。
三、消防水炮水泵、水路系统检测及维护
1、水泵:每月进行一次一般性保养(清理、禁锢螺丝、补油或换油处理);每半年进行一次全面保养(除污清理、禁锢螺丝、更换机油或油脂、更换防震胶垫);每月在消防水泵控制柜处启动消防水泵1--3次,每次运行不少于5分钟,检查控制柜和泵组运行情况,查看控制柜各项显示及反馈信号是否正常,查看泵组运行及增压情况是否正常,并做好相关记录。每月在消防控制中心启动消防泵组一次,查看其启动、停止和各项反馈功能是否正常,并做好相关记录工作。每月检查消防水泵动力运行是否正常,检查其流量及压力是否达到ZDMS系列自动跟踪定位射流灭火装置系统供水需要,保证不间断供电设备的状态是否完好。每月检查主、备泵之间的切换功能,并做好相关记录工作。
2、水路:观察稳压泵的启动频率,判断管路系统是否有渗漏。每月进行管路系统外观检查,检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等,检查管路固定是否牢固,发现问题应及时处理,并做好相关记录。每季度必须对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内水质良好。
3、每年对消防水池的清污、排污不得少于两次。