北京通州气体灭火系统消防检测改造

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2021-10-18 13:31:22

 气体灭火系统作为消防行业的中流砥柱,在消防设备行业中担任着非常重要的角色,气体灭火依靠着它的高效率,大范围,消防性强,适用范围广等因素,使得气体灭火在市场上广受好评。

        随着计算机科学技术的发展和更新换代,金融、政府、能源、教育、互联网和运营商等各个行业都在规划、建设和改造各自的数据中心,计算机数据中心已经成为高新技术产业系统的心脏。同时大型企业的数据中心也在不断地优化和集中管理,而数据中心的整合过程是非常复杂的,企业单位需要考虑硬件、空间和冷却需求等硬件的配置,更不用说对故障的适应性。更是直接关系到数据中心机房的设备和企业政府之间的核心数据,所以说机房的消防灭火系统非常重要。

一、排放口的安装位置:火灾之后的通风系统是气体灭火系统设计时必不可少的子系统之一,但是此系统是属于空调系统的范围,所以设计单位在规划时 忽略了这方面的协同方案。而火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳和二氧化碳为主,这两种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命安全造成极大的威胁,这显然是不可取的,正确的方法应该是将排风通气口设置在活动地板上0.5m处为宜、这样可以提高排气效率、即便此时有人被困晕倒在机房内,由于排风口距离地面高0.5m,可以比较及时的使人员脱离烟雾气体的包围,处于新鲜空气的环境中。

二、通风排气时间设置问题:我们在对一家数据中心检测的时候 发现施工人员把通风排气的动作时间与喷放气体灭火剂的时间统一,这样就形成了灭火喷气与用通风排气同时进行,就会导致降低气体灭火的浓度,很容易致使灭火失败,甚至引发火灾的蔓延。